昨日,杭州庆春路过江隧道首台盾构机“钱塘江一号”,在萧山市心北路底江南工作井始发,预计于5月中旬穿越钱塘江。
5 x1 w* s2 _' P1 {) p* ]# U; s" z4 v# L v. ]5 K& o( u
$ u! x" N: r* J& L# ?6 M
* C& z) W/ S" k6 E+ S5 Y 而同样是盾构施工,原本计划4月初首次穿越钱塘江底的杭州地铁1号线(滨江站至富春路站)过江隧道的施工,却因遭遇大量的沼气,不得不延迟过江。
3 { E, E7 ?4 o3 v8 s) C2 {! {; S$ l& O/ a. J
7 Y8 M+ A( h$ N
( U/ R- S* O5 T+ |3 M 地铁过江隧道处在钱江三桥与四桥间段,这段钱塘江的江底为什么会有沼气?遭遇沼气的地铁究竟有多危险?杭州地铁如何应对这一罕见困难? ) p; f5 r6 H- P
" |' D3 Y B4 d
* e8 H, Y5 b: o$ ^% F3 k: m) h
! z1 T/ D/ z) f& B/ ?6 D" Y7 S& r
沼气从哪里来?
& h+ p0 L. Y) U
0 h5 s" k5 B# g, R, n' v" |# [5 C* y0 r3 x6 A
~' K) x1 _0 s( r, U% K4 I6 A3 N 钱江三桥与四桥江底
, c; O, k t, @: O* ?3 m, C
- \ f: d, a# r. G6 F
! j" _( u- \0 S: ?3 Z4 b: Z7 Y: y9 R7 S. v
意外遭遇沼气 5 M5 I$ N; u) ]. ]4 C
& c% r8 ~5 G: H* [
( {; G, T2 C% C: r1 }$ w
4 P- w6 i. `% H2 K+ c" S& q& p 地铁1号线过江隧道的路线是:从滨江站出发,将沿江陵路向西北方向前行,跨过闻涛路后,横穿钱塘江江底,然后沿婺江路推进至富春路站。具体的施工地点,位于钱江三桥与四桥之间。
0 s- z$ _: \+ u* B
) a+ J& c; W- P1 i! N
# F9 w5 f6 ~% a. g- y' |7 [& `# _9 H% R' q
该区间地铁设左右两条隧道,左线隧道率先始发,计划2009年底前抵达富春路站;右线隧道2010年初抵达。 3 D [! P5 v) P6 S2 E* D9 B! H
$ F6 X+ d7 u; Y: s" T
: w9 U8 j' P5 \" @
4 @* R5 J3 N. k% \2 t e5 [2 r 上海隧道股份有限公司是过江隧道的建设方,他们接受工程后,对地铁1号线过江隧道的初次地质勘测就发现,过江隧道地下含有沼气。
1 P0 @: Y. R$ j* T+ @- i/ J) E
# I0 i: x2 d" T7 d3 h3 S1 ~: e/ {/ V" ?1 O
& p! T0 v5 F0 i& | j8 x0 W 谈到江底的大量沼气,上海隧道股份有限公司项目经理王弘琦很无奈,“竟然有沼气,实在没想到。”
5 |+ p* F! w) {! V8 Y o0 ?. h0 [* F2 h! i9 }! n8 |' I5 k# D
8 F ?, a Y( v$ p. r4 x6 a
5 x. o; r" `* r3 B. T. t" ]2 Q+ o5 l4 P 更令建设方意外的是,当他们决定施工,而再次探测江底沼气时,发现的沼气含量,比他们预想中的要多得多。 ! E0 E) I. T) g5 \- b2 J% I
- j5 k: p6 Y$ Y3 b' B' @6 ^
0 j/ o4 L# p! y$ g7 n X/ i+ R! z s% w# v0 U6 V) H7 C6 T
21至28米段地层 4 Y, D3 ]4 Q) J0 B) Z7 Q) \4 C
$ w" B& Q/ @9 }
" L4 @# F+ n1 ?0 T2 p' D& g: o/ P- ~% v& r/ X
沼气不规则分布 7 Z6 V5 q# w* D1 J7 @
4 c* D3 ^) `9 R$ }
' n7 u M4 e4 U% g9 D5 j3 H
- R$ \. w6 }. x* {. d 江底沼气的主要成分为甲烷,占总量的91.6%至94.6%。其次是氮气,约占1.9%至5.7%,二氧化碳约占2.58%至3.44%,还有一些微量的一氧化碳。
- L# m+ L( e* x& c' L, a1 X' c
1 [0 v% A- u9 ]6 w. a: J" D- J5 j! V4 D5 s
上海隧道股份有限公司的勘测结果是,这些沼气,主要在钱塘江底以下的21至28米段地层。 * O2 B9 q" u. u
- J: Y( R6 q7 C2 \; ?
2 O4 a. K' X8 M8 c3 u/ D$ C
0 u& g# h" z5 z2 D8 M: H9 E+ E
“钱塘江底的沼气,主要集中在砂土层、粉土层之间的黏土中,并且以囊状形式分布。”浙江省地质调查院副总工程师陈忠大,对钱塘江下的地质环境相当了解。
/ e0 G0 p0 I1 p }# E$ r2 i- W3 \) q" C. i
+ V) w6 e( t+ w' S$ ^/ B7 W# y4 E4 H! \5 R# a l6 w
他说,沼气的形成,主要是水中动植物被深埋后,长期分解后形成的一种气体。囊状的分布并没有规律,视土中的动植物多少而决定。
1 ?4 m {5 D3 _$ n- _" n" N
, I; ^/ b6 U' I/ E3 T! C8 p: o7 B" Y- X9 P
8 l0 M4 o; }1 O$ Y" w
钱塘江三次大规模海侵 2 I7 w9 `# X7 R q0 g
* a2 u/ r: J( }/ V6 i
' B2 Y/ M+ y6 L7 _% F2 D
, K$ S( X0 b3 Z! Y" y 最近的是公元前10000年 : n- s" L& O6 l5 h
4 O. L6 z I H% m
; s% v" f6 A; |5 e3 ~# A
2 x9 ~% R9 d8 D$ U; F0 ~" r( E' p 钱塘江底的沼气,从目前的地质勘测来看,江南部分要比江北部分多,也就是说,靠近滨江、萧山的半边江含量更多。
3 k. q4 p9 u: \. n# M6 f# z. F* Q! A
( c$ H7 n3 V/ @- w: r) s
' R0 A0 f' n) e8 A' C6 j4 n
“这跟钱塘江的江底形成历史有关。”陈忠大说。 $ S# l) W Z4 z2 c* G
, E9 J2 j& h9 k0 e' v- W* h. D6 [/ p4 K8 \3 X, m3 q
9 p; j d v" E4 S/ ~2 e& J
钱塘江正好处于杭州湾喇叭口。历史上,遭遇过三次大规模海侵。每次海侵,大量的淤泥倒灌回江,将江内的植物、动物掩盖。
& \, P4 u4 N/ C7 S8 N$ e9 n/ f$ C$ e' n( T7 Z
5 e0 n% P7 H% |9 R" l* g! R5 g
& Q0 I) X3 m n9 s
“以离现在最近的一次海侵为例,那时,江南一带的地势比江北低,基本上以沼泽地为主。淤泥倒灌入江后,先淹没地势低的地方。”这次海侵,在公元前10000年前后。
6 t. | j1 e& j: j+ C7 c; w% {- y- _: d, L. n- d
J' G, ~# N: m+ z' t: H* V3 N9 e$ e: m7 N3 |6 E: \" L
多年沉积给动植物分解形成沼气造就了条件。 5 S2 h# C& G5 _ [6 `7 D3 p
; D1 Y) D# F( e6 {; v" Y: _7 \
, }2 z, j9 }( @' j( \' M7 K1 R
. q* G, Y/ M- f. J6 r* K% V 钱塘江底沼气含量不一
" m1 D% `% v5 i9 V" k6 u) X8 c d0 P+ _9 d$ A
% t4 c# C+ ], O
# \$ A4 ?. y$ C% z# |; j 从钱塘江沿线来说,这一段的沼气含量并不算最多。地铁1号线过江隧道所在的钱江三桥与四桥间段的地下层,沼气含量并不是最多的。
' K' w" B% E' x4 @9 h+ n$ a
" u' H3 Z, T& Z) u9 R- s$ `
0 R) o) A' y2 o; G
) c8 _2 ?7 l* m( U 浙江省地质调查院的地质调查结果显示,滨江区白马湖段、萧山新街镇段、瓜沥镇段的钱塘江底地层的沼气含量,才是最密集的。 ) L! N* A8 A$ h6 v5 |4 ^, x" z0 A
' ?" j$ A. v$ a! T
4 {4 u- f- G7 |. ~6 }8 L# L9 M% @) z2 ?. U d
该拿沼气怎么办?
4 ]' i5 w* s9 n; G4 J- M. }1 w4 T2 @: a. n: j
4 a! \6 G( f: f4 y/ I* p1 _$ ~1 a9 C% }) b1 w& j, r# h
实施“插管手术”排放沼气 % b0 |( `- d. \
( p. J7 w5 \; h, n0 m) {
# F# Z8 |; j2 L9 e6 }/ r
: _, A8 q! w( j! t% X 那么,地铁的江下施工如何不遭遇或少遭遇沼气的风险呢? - D5 m* g" B3 x, D
* o, ?* m7 q# n9 l3 h5 i$ j. [
: I0 j1 _ a# t& P& ?
3 t! P+ t' P. w! c: s6 @* e 昨天下午,记者在钱江三桥与四桥间的江面上看到,靠近南岸外一两百米处,黄色浮筒做“护驾”,三艘船只在浮筒区内,顺着江宽并排停着。远看过去,船上10多名工人正在忙碌着。 % y6 R3 q$ T. |9 B" Y
# C9 d) `1 ^0 i5 s3 C4 B
. a* A" T* ?/ `$ ?3 x2 Q$ e
/ S D+ u3 S" P% D
“他们在排放沼气。”上海隧道股份有限公司的施工人员指着江面说,船上用竹筏围起来的地方,就是排气管。
" f+ Q6 x+ d) r) k5 m6 _4 I3 l
: Q. Q2 O: p" }: G
1 o- s- P) |" O7 n
# e; s, m6 P! J7 J9 D( h 管子长近30米,直接插入江底,管子钻入江底多年的封沉,给沼气一个“吐”气的通道。
! W+ }; ]8 \/ q6 F" ?* B" Z- |- t7 i) ?/ \4 G# I
4 ], T9 d8 x6 |$ R6 [8 _8 x/ p9 V2 e7 g/ p5 S% i1 ?8 X
目前,释放沼气的管子有10多根。按照预定方案,释放点将有近百个,从江面一直延续到江堤边。 7 ~, s' a7 N/ z% b1 z V* Y" a
/ G4 ~# ^/ v; W7 I
- |: O+ M! X. ]( ~0 Y6 f6 u4 w
9 u- a0 F% a2 Z' r9 Z. h4 l 也就是说,这段江底要插100多根释放沼气的“管子”,这有点像医院里给病人插管。 6 _1 N9 d- H6 h
* N7 n+ I; C: R5 i' J( m3 A% D# W7 Q; ]8 V1 U
3 v8 m1 m7 ]$ e3 `( }! S
借鉴了穿越黄浦江的经验
0 b \- P6 q8 G# ]9 [6 R1 x) Y% w7 Z# d' Y* @0 |( W
( W o+ p p# ^3 w9 y- M+ V8 H) F \' |* ]0 @1 d
这一插管手术,不是首次发明,其实,在穿越黄浦江的第一条过江隧道,也是由上海隧道股份有限公司负责的,而且,穿越黄浦江底时,也遭遇了沼气,当时他们用的就是这个方法。 ! c0 s: \( U7 x |3 |
# w5 P; f m9 L- G# k7 G3 z
4 {3 F# O! a+ c) Z7 y o. Z
% l7 Q* [4 a( @3 h: V- L
“虽然黄浦江的地质与钱塘江很不一样,但有一点经验是值得借鉴的。”上海隧道股份有限公司项目部的一位工程人员表示,当时,他们在实施盾构过江前,也检测到江底有沼气,他们采用释放沼气的方法,后来安全地完成过江。
: k' S$ W: _5 L# O- x9 A
) E1 ~' V2 n% S4 c
, z9 ?2 \: }% ^+ V9 }
4 Y/ ^" W. W. G, X8 { 但钱塘江有1.3公里宽,而黄浦江只有它的一半左右,在这么宽的江面实施这一技术,也是第一次尝试。
+ A, N- H8 a4 \4 G4 P% g" Z8 s' H+ @' o" ~( h# l: i5 q8 a
( ]0 Z& `+ \. c0 X. P
( S- a3 Y8 j/ a3 S, ~ Y 气体释放水体灌入影响最小
/ b3 ]$ M/ S' M+ O0 c2 R
/ J5 ?7 n( }2 C8 t2 f4 K* C" {! Q- h
4 [/ h9 k0 a/ [$ A
而且,选择在施工前释放沼气,是最佳的方案,这是接受记者采访的多位地质勘测、建筑设计专家共同的观点。 5 V9 _! I0 R8 P
; ?0 ` S$ x4 B4 S
5 X1 U( A3 o: H5 ` v c, L
% o1 _0 t7 ?; F$ ~+ Z: |3 z 浙江大学建筑设计研究院高工胡根兴说,从力学角度来说,气态、固态、液态三者必须平衡,才能进行安全的地铁地下施工。
. I. V8 H+ d) [0 w
+ n6 @+ A( m" D- J& o i" c( R& b# b6 S. |+ k
% y1 W4 c% H8 A+ a4 n “释放气态,是对原土层的平衡破坏力最小的方式,放气是一个循序渐进的过程,气放出后,存气的小空间会被土层中原有的水实时补充,实现力的平衡,不会导致土层结构的大变动。” + @" _3 g- @! t: E m7 Z$ [
2 Y, s O; I7 g/ K3 L6 Z" x* C
6 @$ B/ M) Q+ s! Z+ y X n4 \$ h# f 华东勘测设计院教授级高工刘世明也表示,液态水补充了气态的沼气,使施工穿土中承受的压力减小。
1 M; {& R" a' a, O
# ^5 |. a* c) U+ M/ }' l4 \+ z5 o2 W2 c% Y7 ~( d& Q
: Q5 W$ K# T! m$ b6 ~
遭遇沼气有多危险? t7 e( T; p6 W! a9 |6 G
; W# e- B0 Z1 d: \/ n# {; S$ W' S$ p- i
}; r0 m- H# {" Y$ u, z 沼气过多会导致坍塌
2 q( \; q' m% S( L1 E( d7 F
! N, ~4 B5 W( \( W. J
8 n$ W7 e7 l* ~5 p2 f/ s. q( ^
, R* s: n- d, ^6 k, a/ F 大家都知道,煤矿挖掘的矿洞中容易遭遇沼气,在地铁施工中遭遇沼气是比较少见的。沼气易导致人窒息,易引发大面积爆炸。
0 e$ y- b9 I8 |. s& Q6 @; {! g0 T" N3 Q
: U9 N* n& l1 u$ E) y- ]4 c! z7 S5 ]2 b- R
施工单位透露,钱塘江江底的沼气压力达到0.4兆帕。
6 D; \" Y* _, ^, f2 k
" B# [; r# Y0 V* q Q# f( e6 b y6 i. H7 s
+ G) Z) f2 S' [+ d( a
“压力那么大啊。”华东勘测设计院教授级高工胡根兴,是浙江地质勘测方面的权威,他得知这一数据后很惊讶。 : K6 { o+ |" H& w
$ u" ~$ w' V8 x% H3 p' t- C5 o! o6 W; O/ i+ U3 ~, O
1 S( u ?$ U0 o( G9 I
过江隧道的施工是运用盾构,盾构仿佛一把自动剃须刀,将土层瓦解,钻探穿越江底。 * e; C6 G M. t
& G& i0 N \; T: ^! \9 c
y2 M+ r* K! R
+ `$ X8 L& I; B$ P7 } 他解释说,钱塘江底的沼气压力大,说明含量高,所以,必须在施工前释放,否则会导致危险。 * E: B( E8 Z% j1 U
4 J1 j, u" l6 M2 }2 {0 I% y8 ]8 v, M* \4 s
- P& m9 M. B1 j/ d: _6 Q “盾构在推进过程中,主要是刀片与土壤发生摩擦,不会产生火花。但推进过程中,对于江底的土层来说,却是一种挤压过程。存在于土层中的沼气,也会被挤压,”当压力集中到一定程度时,它会产生一种反压力释放,会导致坍塌。 $ N) }' Y+ v" k; e7 A1 @' q
( }* I* W% R7 M3 c
- P( R7 j& C, a- n; A/ i0 d9 f
" v5 E, M0 N" @ _9 ^
华东勘测设计院教授级高工刘世明,是杭州地铁集团的专家团成员,他说,释放沼气也是为了在打通过江隧道后遭遇危险。因为,若大量沼气突然从江底穿出,会遇到空气中的明火而发生火灾。
8 e& ]" ], t8 L/ Y0 W
. w! |' T- F3 G# c! ~' k2 d2 ]9 u: N+ s6 b5 F$ R. s
1 M# A( J" h0 b 工人易引发窒息性中毒 $ v$ n3 ]6 I# y6 Y3 d
% \' z" {. h8 s( q1 h* J# i7 N" }' x! W% W* K1 g1 \7 Q0 Y7 W
/ e. e% t! E D- S/ ]. y+ i9 Y$ _
钱塘江江宽1.3公里,其中200多米长江面下的土层中含有圆砾层,穿江施工,肯定会遭遇圆砾层,它有大量类似鹅软石的石块,易让盾构刀片快速损耗。 & B$ C, x8 B8 n: n8 Z
7 K/ z! `, ~' C) ]; ^% c. ~' P6 a8 \
) M+ x/ ^, A9 E! Q! b2 v9 D1 v2 O 刀片一旦坏了,需要有人进去更换,“沼气除了遇明火易爆外,它还是一种有害气体,人一旦吸入大量沼气,会出现麻醉甚至窒息死亡。”刘世明对遭遇沼气的施工风险有些担心。
4 E& |% M, U+ r \5 U8 F, R/ x8 O7 I1 ^3 S6 i4 d6 j- G
' C% k& m$ w' `3 _/ d
& ?$ `' m7 h4 m' |. l& [ 因此,释放压力为今后万一换刀片而准备,为盾构机顺利过江出洞创造条件。
- R3 p6 V, q; [7 E) ^/ Y9 R p4 C9 G+ T, j) T: Y( r
3 O0 H: @0 Z1 b& M, c/ {9 e: B% D' b' h8 `
施工方也很担忧:“如果沼气过多,盾构控制人员遭遇后,可能出现窒息性中毒。” ( l* _, }2 g: R4 _; ?- v( Y" S6 @
* D" m1 P: ]3 i5 R2 V; T' u; e: ^' U) Y8 q5 a% F& b
/ x4 T9 v- O; m
胡根兴表示,哪怕施工中一切顺利,今后随着地铁的运行中,土层中的沼气会随地铁震动而跑,一旦聚集到释放压力后,会造成隧道外层土的变形、沉降。 9 T8 M ]! H+ D6 y( @8 @
1 y* [+ D+ ` ^, ~- f( t2 u3 E( G/ B9 D8 n0 J
" ]* H) D; r5 x1 w
沼气也会渗入地铁通道 & x! w& t7 y5 e
! G' n0 M- S4 N( S- b$ s: a" b( I" J" I- R
2 a; W5 O2 q, M5 e0 O4 x7 {/ l) B
杭州市地铁集团一名姓姜的工程师告诉记者,钱塘江底的沼气含量不释放,不仅对施工造成较大压力,今后地铁通行过程中,沼气也会渗入。 . {* R) k7 g- r0 E
I7 q, ?8 [+ w' d' _( ?0 s$ o) C
% a2 {! T) R6 ~# D 悬疑:江底究竟有多少沼气? ' Q3 F( Z" d D, I+ {# G
1 ]; h4 s9 q3 W* W2 s+ }) P& A7 b. p7 F
. X' V7 h4 \) M0 o! Z7 Q, y+ y
只能测个大概无法精确测算 + F" n6 a# [2 B, J
; \( c2 i x8 r" k- p$ e, W
% u9 f9 ^$ J- p: U0 d- O! L+ u9 m y
+ M8 v0 N* `7 U 钱塘江底,究竟有多少沼气?施工单位的地质勘测报告中,没有总量预测。
# `& I1 L: U: T5 E1 z% N9 f1 P
( F: ?$ i9 I3 p: ^, G% p2 l! q- t* L( I# N. m
0 N- k; b: l7 l; K+ y2 o* h
“做不到精准。”陈忠大说,钱塘江底的沼气与我国西北地区的沼气不同,它不是一条能开发的沼气带,而是一个个形成在土壤间的沼气囊。每个囊的大小也不同,无法算出来,“地底的情况很复杂,更何况是江底呢?” : _! t2 v% |! e9 w% k% Q
! r# b$ l* E( T/ t% n
& k! k* Z3 @4 g8 S. y
: k, U7 v C" [9 S 胡根兴曾多次因课题需要测量过钱塘江底沼气的情况,他也赞同陈忠大的说法。
* h/ h5 y& z) `" Q7 ]$ Y' M# ]; |) Z1 L: i6 m+ ^% @
4 a6 R* ]: I: ?& S7 {, i
. b. Q w& z& t
“江河底下的沼气形不成规模,测量出总量是不可能的,只能测个大概。” , |7 z' F4 L3 d0 R$ w* Q
$ J T5 q* c ]" H t" \; t; Q1 E3 U
! k1 Z* f- O/ J1 M, o8 H2 O a 一种方法是通过静力测探仪,通过压力钢管深入江河底泥,从沿着钢管壁上来的沼气压来判断。 4 ^$ N* U E8 i! v5 o: \1 S
" s3 @& b1 I" x) i. b( |& D
+ ]4 s9 O% \/ G( Y; K
' O# q3 d1 T Q0 O" H
还有一种测量方法,就是通过打桩的形式,把管子打到一定的深度,测量气压喷出来的压力。 5 w+ d5 M% c1 H
& D0 K; X% a. M3 p- Q
: l1 q/ t6 a O- f! m
( n o: j. z) [/ f6 x 还有一个危险 ( p3 q( Q( e( f3 Z0 t/ c, \8 @9 J
5 Z t) o5 l3 L8 d
+ j5 A' l9 Q( w2 _; |- [( X3 A# `/ l) `8 D' {1 q
过江隧道还怕承压水的威胁 ; L+ ]: I: s& k& E$ o! D) Y
; ^: C! w9 B2 \% e) |' Z V# H1 H$ S$ c+ K4 {2 O3 m
, ]; I1 Y3 S6 P% E
也能导致隧道坍塌 3 z/ V {+ i4 \) l
" |0 u; r( N/ Z8 R/ ?! M: p# A2 N% a
3 ~7 @: S1 ~, v7 G0 l
7 b7 _7 k/ h9 T5 Q
庆春路过江隧道、地铁1号线过江隧道,都要面对承压水的威胁。施工方表示,隧道穿越钱塘必须经过含水层,水压大,水量丰富,渗透可能性就大。
- J; W2 K5 e: h5 v: L, |" d( r4 P. E& \0 K4 Y
# N& V+ S6 b; |8 `3 B; A
. o8 m. h* ^5 D$ @; \% w, i4 X 承压水究竟是什么?
& U! m6 e( r7 m4 [* E- `5 \$ o: {
: Z S- p2 {% z& f2 [- _- M6 s
9 D! n- ?, I: @ 专家解释说,它是充满两个隔水层之间的含水层中的地下水。承压水由于顶部有隔水层,它的补给区小于分布区,动态变化不大,不容易污染。它承受静水压力,但当钻孔打到含水层时,水便喷出地表,形成自喷水流。
0 Z$ Q* M' `4 L' `' T& G, |4 j: u# L4 K9 G4 R
" Q& n' j( N! s* B6 F
' V- t& Y3 t5 M% D9 f “我们江底施工遭遇它,不是好消息。”庆春路过江隧道施工负责人表示,如果盾构在江底挖掘过程中,不能平衡压力,不慎就会引起承压水喷射,导致隧道坍塌。 ) ^$ P, n: y* R) }/ v
3 X. |4 l5 y/ [' O7 Y: h4 q
; g% j1 A, L: C6 C# ]2 ~( z& R) N1 e1 I0 h
- [! u/ s7 C- C6 ~& O5 `( v 避免承压水喷射,关键是保持江底隧道压力平衡。对此,庆春路、地铁1号线过江隧道项目部负责人员均表示,有信心避免状况出现。
5 e0 F3 |" {- p/ P# H4 u6 ~# T* Y3 _+ W& ?+ u! V0 p5 V! p
5 c+ Q% M' U) Z% [( b0 A* y/ m: k9 b* |0 ?2 a
地铁1号线过江隧道盾构机配置了防喷应急装置,预防承压水导致的盾尾渗漏。
# o5 v2 ]( M( m4 q' U6 g# `" n/ o; C* G4 v5 i
- s1 G8 }1 M {; F$ V" E6 c R1 c$ Q
庆春路过江隧道项目采用的巨型泥水平衡盾构机,可有效防止承压水出现。
' a; V0 l+ K2 ^1 l" S; C8 w& e( X
5 y# D9 j) T l. \: J" a6 g5 j
% W+ g) t. j% g+ N. t1 z! F -相关□时报记者娄麒通讯员方永斌
9 |8 F# P2 t0 C$ d$ r$ v/ t& l9 m! ]0 a
( y( g) J. c$ l6 x1 i
9 Z: R; W( r* u- _+ |5 O9 [
庆春路过江隧道盾构始发 - q6 o' J, g1 Z4 M
) [) `1 V) N: |1 p6 C4 ^8 S2 R% l7 v, B
* n0 Z3 P" o- B6 {+ {9 A 是地铁盾构两倍大 $ I$ R0 v9 X! |# ~1 b4 l" y
4 l5 e' U: q8 k
0 e$ z: \ D& F8 J
/ Z) z& |/ t6 Y- H Q1 V: y& e* t2 T 昨日,杭州庆春路过江隧道首台盾构机“钱塘江一号”,在萧山市心北路底江南工作井始发,标志着过江隧道工程盾构段正式施工。 # ?% F5 A, Q& y. D! \+ F. y' g( V
; K- V7 l) O% @6 j
; q2 v% J1 x. s F: q5 t3 R5 B* r. L: s$ V% K9 q
昨天上午,记者在七层楼高的盾构始发井内,见到这台“巨无霸”钱塘江一号,直径11.65米,比地铁盾构机还大一倍,每台价值达1亿6千万左右。 ! u p% E L3 I# h, j
! V9 a( M, T% q3 J4 j! ?4 y
. _% [4 ^( u9 c6 \/ R/ P1 p
0 H% l6 `. [) A9 X' S7 d- j+ x “把它搬到杭州,可真不容易。”项目总工程师王承山说,通过大件拆分,光主机就6块,每块重达150吨。从武汉走运河,途经常州,1月25日抵达杭州运河码头,再由大型卡车运送至工地。 7 B! C0 x1 l0 {% U2 _
+ [( o4 ?" M9 B0 B* H
) h' M, X6 o# o( e
9 i; @1 I# A6 d7 m' Q; @
王承山表示,盾构将于5月中旬进入江底掘进,今年10月抵达对岸。 1 V# ?! I0 K+ X% u) n$ Q
' `- l s; }; k3 w$ R- C
& N; d" ?' B. L6 r5 u& }8 }
" @, y0 N7 E) b$ T0 }; E “前期探测发现钱塘江潮汐对施工影响不小。”他说,钱塘江水深平均8米,最深14米,水深浅不均,导致压力不平衡,江底带压进仓作业难度高,而盾构刀片必须人工调换,所以,也存在较大风险。
" K D$ s- @8 V1 e' n( R& j' t* c# S5 }9 i& T: B$ u, K. u
- m2 P8 @/ G9 e S5 ^8 G
7 J% E2 b2 Z9 h! Y p
王承山表示,过江隧道确保100年的使用年限。 9 E. k% q+ w% t* y
+ z7 Q# W* C; u5 I% C
0 {, ^; I+ A6 f- v* E( y$ I4 i" l- F4 g; `5 u5 U
隧道北接杭州钱江新城庆春东路,南接萧山钱江世纪城市心路,连接“钱江新城”和“钱江世纪城”这两个城市新中心。总投资19.5亿元,位于钱江三桥下游2.3公里处,全长5352米,其中隧道主线全长3024米。隧道为双洞双向四车道,设计行车时速60千米,将于2010年底建成通车。
|